新手求是之1.pe母排接地方式
本人新手,有事请教。一变配电房工程,变压器室,低压室、高压室分开布置,低压使用tn-s系统,变压器低压侧(即从变压器低压侧至低压进线总柜选用密集母线),本人初选5相母线,到前辈处说认为应选4相母线足矣,其认为pe线在低压柜处接地就ok,因为变压器低压侧在变压器处接地后实则与低压柜处pe母线接地处是连通的。(在地下的地网连通)。我到以前的工地实地考察,果真是这样。本人观点,tn-s系统的优点主要是在相线与pe相间形成金属性回路,在负荷端发生接地短路,能形成一个金属性短路,电流很大以至能使低压出线开关跳闸,从而保护各设备及人身安全,降低火灾风险(之所以这样认为,是因为tt系统的相线及pe线之间,其并没有形成金属性回路,短路时电流很小,开关不能有效跳闸,以至短路电流发热使发生火灾)。如该前辈所述,pe线接低压室的地网,相线(实际上是变压器低压侧中性点)在变压器室接地,两者之间的回路虽然说有一个回路,但其实际上是通过φ16圆钢连接的,其阻抗远大于使用铜排连接,短路电流会变小,这会不会影响到低压出线开关不能跳闸?另外,虽然设计时变压器室与低压室地网是连通的,但因为其