中置柜主接地母排截面的选择
huangxb1368
2007年12月07日 13:16:28
只看楼主

请教诸位高手:变电站用的KYN28中置柜,进线开关为:3150A/40KA、出线开关为1250A/31.5KA。主接地母排截面应选大合适?耐受电流是按40KA还是31.5计算,耐受时间是按4S还是2S计算?

请教诸位高手:变电站用的KYN28中置柜,进线开关为:3150A/40KA、出线开关为1250A/31.5KA。主接地母排截面应选大合适?耐受电流是按40KA还是31.5计算,耐受时间是按4S还是2S计算?
免费打赏
gyy.kf
2007年12月08日 13:58:03
2楼
40KA的87%,查一下3906可以
回复
lingxuct
2007年12月10日 06:28:34
3楼
一般都用40*6或40*8
回复
huangxb1368
2007年12月10日 07:59:21
4楼
如果按40KA的87%和4S计算,40*8也还不够啊?
回复