现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215
器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和
综保的工作电源
昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手
消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215
消谐器拆除前后线电压都有390V左右 波动很小基本平均
有个特殊情况是B相互感器本来是提供柜内加热板和照明用,但施工不知道情况,从低压变压器又引了2根220V电源线到柜内B-
N导致PT柜内DZ47合上就跳闸,查明线路后拆除了DZ47上端,从B相电压互感接出的2根线,用绝缘胶布包起来了
各位高手分析分析情况 1:相电压不平衡的原因,对系统有没有影响
2:消谐器为什么发热,这种容量不装消谐器会不会产生谐波,会不会烧PT
3:从低压变压器接过来的2根电源线,相当于反送电,会不会影响B相的PT绝缘
第三天再去现场,2#PT,A.B相电压互感器对调,变成A相对地250V,原以为找到问题所在,就用1#PT的B相与2#PT的C相电压互感器对调,按常理,所有电压偏低的PT都已放在1#PT,电压应该正常才对,但发现,电压B相对地电压为240V,A.C相对地分别为205V,这都是在拆除消谐器的情况下。怎样才能解决二次回路三相电压不平衡?求解!