10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因,求回复
wanghd2348
wanghd2348 Lv.3
2015年08月29日 16:29:20
只看楼主

现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215

现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐

器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和

综保的工作电源

昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手

消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215

消谐器拆除前后线电压都有390V左右 波动很小基本平均

有个特殊情况是B相互感器本来是提供柜内加热板和照明用,但施工不知道情况,从低压变压器又引了2根220V电源线到柜内B-

N导致PT柜内DZ47合上就跳闸,查明线路后拆除了DZ47上端,从B相电压互感接出的2根线,用绝缘胶布包起来了

各位高手分析分析情况 1:相电压不平衡的原因,对系统有没有影响

2:消谐器为什么发热,这种容量不装消谐器会不会产生谐波,会不会烧PT

3:从低压变压器接过来的2根电源线,相当于反送电,会不会影响B相的PT绝缘

第三天再去现场,2#PT,A.B相电压互感器对调,变成A相对地250V,原以为找到问题所在,就用1#PT的B相与2#PT的C相电压互感器对调,按常理,所有电压偏低的PT都已放在1#PT,电压应该正常才对,但发现,电压B相对地电压为240V,A.C相对地分别为205V,这都是在拆除消谐器的情况下。怎样才能解决二次回路三相电压不平衡?求解!
showin3690
2015年08月31日 11:34:11
2楼
建议弄个图上来
试验都做过么
回复
dylan3940
2015年08月31日 12:55:16
3楼
楼主,DC-10虽然长得像电压互感器,但它的名称是单相变压器,主要用于站用电源,容量也远远大于普通的电压互感器,其准确等级中没有3P或6P这样保护级,真不清楚您这站里面怎么会这么选用一次元器件

D单相,C变压器
回复
tomclous
2015年09月01日 16:36:46
4楼
估计由于PT铁芯磁饱和发生了铁磁谐振现象,产生了零序电压
回复
tomclous
2015年09月01日 17:15:31
5楼
另一个原因:3个消谐器的伏安特性不一致或者 PT励磁电流中的三次谐波电流过大造成的
回复
lhdlgmz
2015年09月02日 21:42:59
6楼
tomclous 发表于 2015-9-1 17:15 另一个原因:3个消谐器的伏安特性不一致或者 PT励磁电流中的三次谐波电流过大造成的1组PT仅1个消谐器!pt一次侧中性点经过消谐器接地。
回复
lhdlgmz
2015年09月02日 21:54:38
7楼
用三台单相变压器组成的三相变压器,其零序阻抗很大,带单相负荷会产生很大的中性点偏移,造成三相电压不平衡。在一次侧中性点偏移太多也会使消谐器负担大。如果所用电不接三相负载且不做绝缘监视,就没必要采用Y/Y/D接法,可用V/V或用单相PT做所用电。

补充内容 (2015-9-3 15:11):
Y/Y/D接法 D 接法即剩余绕组开口三角接线。
回复
俺是做配电柜的
2015年09月06日 09:57:04
8楼
“每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器”,为啥不是在线路侧放一个DC-3-10提供操、加热电源,第一次送电的话怎么合闸,手动吗
回复
financex
2015年09月06日 16:05:14
9楼
顶一下,我也遇到过
回复
liaogong520
2015年09月07日 10:29:28
10楼
继续关注中......
回复
海浪8116
2015年09月08日 15:35:18
11楼
楼主的问题不知道解决了哇
回复

相关推荐

APP内打开