10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因
大壮壮小壮壮
2015年08月24日 20:14:39
只看楼主

现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和综保的工作电源 昨天下午5点送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215

现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐

器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和

综保的工作电源

昨天下午5点送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手

消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215

消谐器拆除前后线电压都有390V左右 波动很小基本平均

有个特殊情况是B相互感器本来是提供柜内加热板和照明用,但施工不知道情况,从低压变压器又引了2根220V电源线到柜内B-

N导致PT柜内DZ47合上就跳闸,查明线路后拆除了DZ47上端,从B相电压互感接出的2根线,用绝缘胶布包起来了

各位高手分析分析情况 1:相电压不平衡的原因,对系统有没有影响

2:消谐器为什么发热,这种容量不装消谐器会不会产生谐波,会不会烧PT

3:从低压变压器接过来的2根电源线,相当于反送电,会不会影响B相的PT绝缘


大壮壮小壮壮
2015年08月24日 20:16:51
2楼
电压互感器是 全绝缘
消谐器型号SXQ-10KV(D) 半绝缘
电压互感器厂家说法是消谐器选型不对
回复
大壮壮小壮壮
2015年08月24日 20:17:36
3楼
还有怎么检测消谐器好坏
回复
co1440477852819
2015年08月25日 13:05:09
4楼
路过看看,帮不上忙
回复

相关推荐

APP内打开