各位专家,请问10kV中置柜CT器身的相间间距有没有相关要求?今天业主厂验,提出主变进线柜穿芯CT(LMZB3-10)的器身相间间距必须不小于60mm,参照标准是DL404;前段时间宁波的项目也提出CT器身相间间距必须不小于30mm,请专家们道明其中原委?间距是不小于30mm还是不小于60mm?
各位专家,请问10kV中置柜CT器身的相间间距有没有相关要求?今天业主厂验,提出主变进线柜穿芯CT(LMZB3-10)的器身相间间距必须不小于60mm,参照标准是DL404;前段时间宁波的项目也提出CT器身相间间距必须不小于30mm,请专家们道明其中原委?间距是不小于30mm还是不小于60mm?
2楼
不小于60mm
回复
3楼
年轻的求知者 发表于 2015-1-22 20:11 不小于60mm为什么呢?怎么考虑的呢?
回复
4楼
DLT 404-2007 国标
回复
5楼
回复
6楼
年轻的求知者 发表于 2015-1-22 21:04 http://bbs.co188.com/thread-1171310-1-1.html DL404-2007DL404 中的哪一个条目呢?能否详细说明?谢谢!!!
回复
7楼
我相信,所说的30mm和60mm的依据在这里:
在此,认为穿心式互感器就是绝缘板的朋友,举手我看看有几位!
回复
8楼
dylan3940 发表于 2015-1-24 09:20 我相信,所说的30mm和60mm的依据在这里:在此,认为穿心式互感器就是绝缘板的朋友,举手我看看有几位! …标准熟练于心中啊 ….
回复
9楼
不要太教条,大家都是这么做的!包括避雷器等
回复
10楼
本帖最后由 allannan 于 2015-1-24 21:08 编辑 dylan3940 发表于 2015-1-24 09:20 我相信,所说的30mm和60mm的依据在这里:在此,认为穿心式互感器就是绝缘板的朋友,举手我看看有几位! …有两个疑问再请教一下,谢谢!1、带电体与绝缘板之间的距离如果小于标准数值会有什么影响?2、厂验的电业局人员提出说如果穿芯CT器身电气间隙小于60mm,就应将电气间隙数值直接算作爬电,而不是沿着互感器外表面爬,请问他这么说有道理吗?结合DL404要怎么理解?
回复
11楼
本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-1-24 21:32 编辑
1、是怕击穿吧。规定就是要遵守的!
2、我是这样理解的,穿心CT的一次部分在中间,绝缘距离够用,电压10KV复合绝缘电气间隙不小于60mm,二次在周围,电压很低,根据低压确定电气间隙就行。
我认为没道理。用户是上帝,上帝想啥就要满足什么!
回复