KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?
KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?
2楼
可以,断路器下来然后接隔离刀接地开关,这样为了检修安全
回复
3楼
暴走的方块四 发表于 2016-4-13 11:38 可以,断路器下来然后接隔离刀接地开关,这样为了检修安全我的意思不是接地开关,是隔离开关,GN19
回复
4楼
小车拉出来,不就相当于隔离刀了吗?
回复
5楼
楼上说的对!
楼主朋友不知道KYN28柜的标准?
KYN28柜是中置式柜,断路器小车有一次插接头,小车拉出来就断开了一次系统。
回复
6楼
有这种方案的,有些设计院就是喜欢有明显断口的,非要隔离开关再加断路器手车,没办法啊。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2016-4-13 13:33 楼上说的对!楼主朋友不知道KYN28柜的标准?不是的,因为图纸上画了隔离开关,但是从来没见过这种,所以过来问问大家。
回复
8楼
做成两台柜子不好吗
回复
9楼
改图就行了。。。
回复
10楼
好的,知道了,谢谢大家!
回复
11楼
w3502127 发表于 2016-4-13 14:39 做成两台柜子不好吗联络隔离柜本来就是两个柜子配合使用的吧图纸怎么画的 ??
回复