请问,KYN28中置柜中,有断路器和隔离开关配合使用的方案吗?
琥珀川先生
2016年04月13日 11:32:56
只看楼主

KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?

KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?
免费打赏
lingxuct
2016年04月13日 16:14:58
12楼
琥珀川先生 发表于 2016-4-13 14:11 不是的,因为图纸上画了隔离开关,但是从来没见过这种,所以过来问问大家。图纸上有柜的型号(KYN28)?有了型号再加上隔离开关,那设计是个有意思的人。
回复
beida_energy
2016年04月13日 22:31:09
13楼
没地方装!
这样的要求过分了!
回复
cmb178
2016年04月14日 05:39:01
14楼
以前老的高压柜 GG-1A,可以在顶部加隔离开关,很高的,大概有两米七八到三米的样子。
KYN28 可以做单独的隔离柜,原来小车上的断路器换成铜排
回复
cmb178
2016年04月14日 05:55:24
15楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-4-14 05:58 编辑

GG-1A 这个样子的, 顶部装的是GN19或者类似的隔离开关
回复
cmb178
2016年04月14日 06:10:07
16楼
附件是KYN28A-12的说明书;后面的线路方案,第25、29号方案是进线隔离柜
回复
l494709209
2016年04月14日 09:03:01
17楼
他应该是画在进线柜前面的吧,一个单独的隔离柜。
回复
engineershao
2016年04月14日 15:51:39
18楼
一台单独的隔离柜,然后后面是断路器柜,毕竟他们二者也要闭锁,这还差不多。如果是同一台柜子里,既有隔离开关又有断路器,那就不是KYN28柜,要不然就是脱裤子放屁了。有些高压环网柜,因为用的是固定式的VS1断路器,所以在前面或者后面加了隔离开关,这种柜子体积比中置柜小。
回复
白工
2016年04月16日 17:05:25
19楼
说实话,很多设计院的一次设计人员根本不知道KYN28是什么,胡编乱造,十分可笑。我见过省甲级设计院把KYN28的接地刀和避雷器放在母线室的,跟他交流,他居然说让我们设计一台。
回复
hongbo5588
2016年04月17日 14:46:57
20楼
这种配置不是KYN28柜,可做成环网柜,经济可行。
回复
liehuo321
2016年06月08日 13:21:45
21楼
KYN28柜是比较标准的柜子,断路器手车拉倒试验位置就相当于起到隔离的作用!在下面加隔离开关不可能,也是多此一举!况且真的加了隔离,还要考虑五防连锁的问题!