10KV KYN28中置柜振动异响
co1433767971451
2015年06月08日 21:04:05
只看楼主

请教大家一个问题:有一台10kv的进线柜额定电流2000A,31.5KA。实际电流在500~600A,现在在柜体左侧处有共振的声音,打开断路器手车门,振动声音好像是从断路器左上方发出,按压断路器表面塑料盖板后,振动声音减轻甚至用力按压后消失。此振动可能是由什么引起的?谢谢大家!

2015年06月08日 22:42:05
2楼
手车或柜内某处存在机械松动(如母排夹板螺丝松动等),在电磁力作用下引起的振动声。
回复
he灬配电
2015年06月09日 10:02:56
3楼
兴许是电流声音,建议检查母排还有机构螺丝在重新紧一遍
回复
he灬配电
2015年06月09日 10:03:20
4楼
兴许是电流声音,建议检查母排还有机构螺丝在重新紧一遍
回复
liyongjing12
2015年06月09日 11:33:33
5楼
停电后,把螺丝好好紧紧
回复
showin3690
2015年06月22日 15:54:40
6楼
he灬配电 发表于 2015-6-9 10:02 兴许是电流声音,建议检查母排还有机构螺丝在重新紧一遍电流还有声音??
回复
co1450170609448
2015年12月15日 18:06:04
7楼
螺丝声音,电流很小正常不会有声音
回复
pjltbea
2015年12月17日 21:06:20
8楼
绝缘子位置不合适或者没加
回复

相关推荐

APP内打开