2楼
中置柜是配框架断路器,环网柜配负荷开关,固定柜配隔离开关加断路器,是不是这样?
回复
3楼
不一定,具体开关还是按照所带负荷类型及大小来确定
回复
4楼
“中置柜是配框架断路器”我记住这句话了
回复
5楼
环网柜和中置柜一般指6KV以上高压柜,抽屉柜和固定柜一般指低压配电柜。现在一般环网柜采用负荷开关有空气绝缘和六氟化硫绝缘,中置柜是相对于下下置柜说的,一般采用真空断路器和六氟化硫绝缘断路器,35KV以上断路器比较大一般采用下置柜方式。
回复
6楼
找厂家的说明书看看
回复
7楼
环网柜 目前用的较多的有 SF6气体全绝缘环网柜、SF6气体半绝缘环网柜俗称气包柜、固体绝缘环网柜(包括负荷开关单元,负荷开关熔断器组合单元、断路器单元、PT单元等)。
常说的中置柜指的是6KV、10KV的KYN28A柜 柜内安装的是 手车式真空断路器。固定柜(XGN12、GG1A等)目前使用较少,里面安装的是固定式真空断路器+隔离开关
抽屉柜(MNS、GCS、GCK等)固定柜(GGD)是低压开关柜 里面装的是 框架断路器、塑壳断路器等低压元件。
回复
8楼
好好了解一下基础东西再下手比较好
回复
9楼
环网柜,是因手拉手组成环网供电以提高供电可靠性。可以配SF6负荷开关 压气负荷开关FN12 真空负荷开关FZN25 FZN21 FZN40 当然也可配断路器如VS1 ZN28 等等。
中置柜是断路器的位置在开关柜的中间位置相对于落地手车而言的 ,可以配VD4 VS1 真空接触器等
固定柜主要指主开关是固定安装的如GG-1A XGN2-12 JYN KYN1 KYN2 等可以配真空开关 SF6 等
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
环网柜和中置柜一般指6KV以上高压柜,抽屉柜和固定柜一般指低压配电柜。现在一般环网柜采用负荷开关有空气绝缘和六氟化硫绝缘,中置柜是相对于下下置柜说的,一般采用真空断路器和六氟化硫绝缘断路器,35KV以上断路器比较大一般采用下置柜方式。
回复