中置柜的断路器手车是如何进行操作和联锁的
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年07月04日 22:52:00
来自于断路器
只看楼主

中置柜断路器手车的有着非常严格的操作顺序和"五防"联锁要求。中置柜断路器手车的操作顺序: 1、断路器检修后由专用小车送至断路器室旁,调整好小车托板的的位置,使其与断路器室底面处于同一平面。 2、双手按住底盘联锁把柄,使联锁侧的卡舌缩进孔中,然后用力向内推,直至卡舌到达定位口,松手让卡舌卡进定位孔(不能用力猛推,以免让卡舌变形或是底盘变形)。 3、开始转动摇把,使断路器小车慢慢前进,先到试验位置,试验位置可以进行模拟分合闸操作,可以对二次回路进行检查。

中置柜断路器手车的有着非常严格的操作顺序和"五防"联锁要求。
中置柜断路器手车的操作顺序:
1、断路器检修后由专用小车送至断路器室旁,调整好小车托板的的位置,使其与断路器室底面处于同一平面。
2、双手按住底盘联锁把柄,使联锁侧的卡舌缩进孔中,然后用力向内推,直至卡舌到达定位口,松手让卡舌卡进定位孔(不能用力猛推,以免让卡舌变形或是底盘变形)。
3、开始转动摇把,使断路器小车慢慢前进,先到试验位置,试验位置可以进行模拟分合闸操作,可以对二次回路进行检查。
4、在小车前进的过程中,合闸按钮被锁死,断路器是不能进行合闸操作,当小车运行到合闸位置时,合闸锁扣解开,才可以进行合闸操作。

当接地开关处在合闸位置时, 接地开关主轴联锁机构中的推杆被推入柜中的手车导轨上,于是所配断路器手车不能被推进柜内。
当手车在柜体的工作位置合闸后,在底盘车内部的闭锁电磁铁被锁定在丝杠上,而不会被拉动.以防止带负荷误拉断路器手车。
对于电缆进线柜;母线分段柜和所用变方案,由于进线电缆侧带电,下门上装电磁锁,来确保在电缆侧带电时不能进入电缆室。
通过安装在面板上的防误型转换开关(带红绿牌),可以防止误分误合断路器。
断路器手车在工作位置合闸后,出线侧带电,此时接地开关不能合闸. 接地开关主轴联锁机构中的推杆被阻止,其操作手柄无法操作接地开关主轴。