请教!两路10kV进线中置柜的布置
bluesmap
bluesmap Lv.4
2016年04月12日 17:14:54
只看楼主

通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)

通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)
免费打赏
cmb178
2016年04月12日 17:31:59
2楼
1#进线--1#计量--1#变压器馈出--3#变压器馈出--母联--过渡--4#变压器馈出--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,
不能这样?
回复
engineershao
2016年04月12日 18:20:40
3楼
“现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜”???为什么不能,按楼上说的那样就挺好。
回复
bluesmap
2016年04月12日 21:30:55
4楼
cmb178 发表于 2016-4-12 17:31 1#进线–1#计量–1#变压器馈出–3#变压器馈出–母联–过渡–4#变压器馈出–2#变压器馈出–2#计量–2#进线, …现在考虑费用问题,暂时不装远期的3#、4#变压器馈出,想以后再加
回复
cmb178
2016年04月12日 21:45:40
5楼
1#进线--1#计量--1#变压器馈出--热缩套管铜母排--母联--过渡--热缩套管铜母排--2#变压器馈出--2#计量--2#进线
两处热缩套管铜母排 为 3#变压器馈出与4#变压器馈出 的预留位置,到时候可以拆掉母排装柜子。
回复
bluesmap
2016年04月12日 22:18:50
6楼
cmb178 发表于 2016-4-12 21:45 1#进线–1#计量–1#变压器馈出–热缩套管铜母排–母联–过渡–热缩套管铜母排–2#变压器馈出–2#计量–2#进 …多谢指教!还想麻烦问问,我说的那种排列会有何弊端?(两进线挨着母联放)
回复
cmb178
2016年04月13日 08:21:55
7楼
你的方案主要问题是计量不大准确,假如2#进线断电,母联合闸的话,1#供给2#变压器的电能由2#计量柜计量,1#计量柜没法计量,如果供电公司是一家,也没大问题;好处就是以后增加出线柜,施工比较方便,跟电力公司沟通一下,建议还是采用你的方案。
我的方案就是计量准确,缺点是以后施工很困难,加柜子不好加,只做了解吧。
回复
bluesmap
2016年04月13日 09:18:46
8楼
cmb178 发表于 2016-4-13 08:21 你的方案主要问题是计量不大准确,假如2#进线断电,母联合闸的话,1#供给2#变压器的电能由2#计量柜 …非常感谢!
回复
lingxuct
2016年04月13日 09:20:05
9楼
这种简单的事情,稍用脑想一下就可以了?

常规做法: 1#出线(变压器)--1#PT--1#计量---1#进线---母联---母联隔离---2#进线--2#计量---2#PT---2#出线(变压器)

这样,以后两边都可以加出线柜?
回复
zhaosin163
2016年04月13日 10:02:48
10楼
断路器柜的分段柜和隔离柜之间空出位置,改为电缆连接。10kV单母线分段接线从分段的地方留位置,类似双列布置
回复
游乐儿123
2016年04月13日 10:11:02
11楼