通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)
通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)
12楼
路过学习啦:victory:
回复
13楼
如果是这样的话,可能会出现二大问题:
其一:由于进线隔离是手车可能无法与母联断路器联锁防止合环。2QF与3QF无法防止合环。
假如进线采用的是断路器的话可能会好些。
其二:就是计量了感觉,可能会出现楼主说的那样1#电源,分别被2个计量柜计量的问题,而2个计量柜分别是2个进线的计量可能会出现误会。
回复
14楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-4-13 10:26 如果是这样的话,可能会出现二大问题:其一:由于进线隔离是手车可能无法与母联断路器联锁防止合环。2Q …非常感谢!很透彻
回复
15楼
zhaosin163 发表于 2016-4-13 10:02 断路器柜的分段柜和隔离柜之间空出位置,改为电缆连接。10kV单母线分段接线从分段的地方留位置,类似双列布 …谢谢!但现场场地限制只能做一列布置
回复
16楼
zhaosin163 发表于 2016-4-13 10:02 断路器柜的分段柜和隔离柜之间空出位置,改为电缆连接。10kV单母线分段接线从分段的地方留位置,类似双列布 …谢谢!但现场场地限制只能做一列布置
回复
17楼
乱。。。,不知道讲的什么,位置怎么摆放不重要,只要你能保证出线柜实际工作是在计量柜的下游就好
回复
18楼
单列就单列,中间空出几个柜子的距离即可,用电缆连接。
回复
19楼
非常感谢kjh
回复
20楼
"能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?"
这样完全可以,计量方案不存在问题
回复
21楼
非常感谢!