关于中置柜计量柜和PT柜用什么手车问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年03月09日 13:55:15
只看楼主

如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢?

如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢?

1、电压互感器避雷器柜图.png


2、电压互感器避雷器柜和计量柜.png

天下唯吾曹孟德
2015年03月09日 14:43:37
2楼
个人觉得第一个柜子和第二个柜子的PT柜里面东西都是一样的,避雷器和PT共用1个手车。倒是计量G3那个看不懂
回复
lingxuct
2015年03月09日 14:55:54
3楼
二个图好象都不对,PT柜和计量柜的小车上都装一次熔断器和PT,只是PT不同罢了。
回复
shwj89
2015年03月10日 10:11:47
4楼
第二张图G4柜一次绕组中性点又引出的四个绕组是干嘛的啊,哪位大神能解释下?
回复
dianqi0102
2015年03月10日 10:23:11
5楼
G4柜 貌似用的隔离手车 PT固定安装。G3柜倒是有些看不明白,我们现在做的计量柜里面 PT/CT固定安装的比较常见
回复
fengtianci666
2015年03月10日 10:58:16
6楼
第一个图上的是熔断器避雷器手车,第二个图左边的画的是隔离手车右边画得不太对应该把电压互感器也加进手车里是PT手车。
回复
tjjdsk
2015年03月10日 17:40:16
7楼
第一个图可以用熔断手车(车内只有三个熔断器和一组避雷器)
第二个图可以用隔离手车(车内只有三根铜排)
第三个图是下联络可以使用PT手车,或是熔断手车。建议还是PT手车较好
回复
张箔
2015年03月11日 08:49:51
8楼
第一个图可以用熔断手车(车内只有三个熔断器和一组避雷器)
第二个图可以用隔离手车(车内只有三根铜排)
第三个图是下联络可以使用PT手车,或是熔断手车。建议还是PT手车较好
认同!第三个有些地方都不用手车,多一个环节多一个故障点。
回复
阿克萨
2015年03月11日 09:03:19
9楼
默默的来学习的
回复
flh20077
2015年03月11日 09:10:49
10楼
谢谢分享了
回复
wxs801020
2015年03月11日 09:35:11
11楼
dianqi0102 发表于 2015-3-10 10:23 G4柜 貌似用的隔离手车 PT固定安装。G3柜倒是有些看不明白,我们现在做的计量柜里面 PT/CT固定安装的比较常 …恩,G4柜隔离手车 PT固定安装,G3柜是熔断器手车,PT CT固定安装
回复

相关推荐