如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢?
如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢?
12楼
tjjdsk 发表于 2015-3-10 17:40 第一个图可以用熔断手车(车内只有三个熔断器和一组避雷器)第二个图可以用隔离手车(车内只有三根铜排) …回答的很清楚,谢谢!
回复
13楼
shwj89 发表于 2015-3-10 10:11 第二张图G4柜一次绕组中性点又引出的四个绕组是干嘛的啊,哪位大神能解释下?同问。。。。。。。。。。。
回复
14楼
手车,规定安装
回复
15楼
两张图的画法均不正确。应为:
图1中为装有熔断器、PT、避雷器的手车。
图2左为装有PT、避雷器隔离手车。
图2右为装有PT的手车。
回复
16楼
都比较普通,一个隔离小车,一个熔断器小车
回复
17楼
进来学习学习
回复
18楼
学习啦,还真没仔细研究
回复
19楼
zongch1939 发表于 2015-3-15 17:10 两张图的画法均不正确。应为:图1中为装有熔断器、PT、避雷器的手车。您改过以后的图,确定手车里能装下吗?????
回复
20楼
第一个柜,熔断器+避雷器手车(这个车为了装避雷器,结构上和熔断器手车是不一样的)
第二个柜,630A隔离手车
第三个柜,熔断器手车
另外,前两个柜子在方案上没什么问题,都是4PT方案,第四个PT是消协PT
第三个计量柜方案有问题,请设计院的朋友评点一下。
回复
21楼
第三个计量方案是我们这边供电局的常用方案
回复