现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215
现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐
器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和
综保的工作电源
昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手
消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215
消谐器拆除前后线电压都有390V左右 波动很小基本平均
有个特殊情况是B相互感器本来是提供柜内加热板和照明用,但施工不知道情况,从低压变压器又引了2根220V电源线到柜内B-
N导致PT柜内DZ47合上就跳闸,查明线路后拆除了DZ47上端,从B相电压互感接出的2根线,用绝缘胶布包起来了
各位高手分析分析情况 1:相电压不平衡的原因,对系统有没有影响
2:消谐器为什么发热,这种容量不装消谐器会不会产生谐波,会不会烧PT
3:从低压变压器接过来的2根电源线,相当于反送电,会不会影响B相的PT绝缘
第三天再去现场,2#PT,A.B相电压互感器对调,变成A相对地250V,原以为找到问题所在,就用1#PT的B相与2#PT的C相电压互感器对调,按常理,所有电压偏低的PT都已放在1#PT,电压应该正常才对,但发现,电压B相对地电压为240V,A.C相对地分别为205V,这都是在拆除消谐器的情况下。怎样才能解决二次回路三相电压不平衡?求解!
12楼
这倒是个非常有意思的问题,能看到一次图就好了
回复
13楼
话说,没见过这样设计的。完全有问题。我觉得PT按常规设计,要电源的话,可以加一个单相的DC-10,这样不是很明了么,非要复杂化。
回复
14楼
dylan3940 发表于 2015-8-31 12:55 楼主,DC-10虽然长得像电压互感器,但它的名称是单相变压器,主要用于站用电源,容量也远远大于普通的电压互 …省网公司招标项目,图纸不能更改,我后来是拆除了消谐器,民用部分
回复
15楼
lhdlgmz 发表于 2015-9-2 21:54 用三台单相变压器组成的三相变压器,其零序阻抗很大,带单相负荷会产生很大的中性点偏移,造成三相电压不平 …供电部门图纸如此,我们也想省一点啊
回复
16楼
海浪8116 发表于 2015-9-8 15:35 楼主的问题不知道解决了哇拆除了消谐器,用电环境还可以
回复
17楼
电压互感器,这个是作为电源使用的,怎么是接在相与地之间的,应是接在相与相之间吧,这样二次电压才是220V,感觉是接线错误。具体的分析要看图了。
回复
18楼
lxr127 发表于 2015-10-16 19:16 电压互感器,这个是作为电源使用的,怎么是接在相与地之间的,应是接在相与相之间吧,这样二次电压才是220V …对呀,A-N B-N C-N 应该在 130V左右才是正常
回复
19楼
he_guiru 发表于 2015-10-16 23:19 对呀,A-N B-N C-N 应该在 130V左右才是正常A-N,B-N,C-N分别是220V,线电压是380V
回复
20楼
俺是做配电柜的 发表于 2015-9-6 09:57 “每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器”,为啥不是在线路侧放一个DC-3-10提供操、加热电源,第一次 …进线是手动,还带接地,省网公司图纸要求如此
回复
21楼
anhuidiangong 发表于 2015-9-9 09:04 话说,没见过这样设计的。完全有问题。我觉得PT按常规设计,要电源的话,可以加一个单相的DC-10,这样不是很 …省网公司招标项目,要求如此。我们常规项目控制电源:都是一只互感器后面拖一只小型变压器
回复