现在此变压器已经安装完毕,接地排为40*4的铝母排,还有2台变压器是接地排是40*4的镀锌扁钢。我想请问下,变压器在运行时,接地母排通过的电流和N线的电流一样吗
现在此变压器已经安装完毕,接地排为40*4的铝母排,还有2台变压器是接地排是40*4的镀锌扁钢。我想请问下,变压器在运行时,接地母排通过的电流和N线的电流一样吗
2楼
在负荷末端且是单相回路时,N线存在电流,若是配电前端,只有在负荷不平衡时,N线才会有电流流过,PE正常时没有电流,可以认为相等。
回复
3楼
1、变压器在运行时,接地母排无工作电流。
2、若配电柜的PE母排与N母排未连接,则PE母排上的接地故障电流通过照片中的接地母排回流至变压器中性点,该接地母排热稳定校验会有问题(可参照国标图集选择接地母排)。若PE母排与N母排在配电柜连接好,该接地母排会流过接地杂散电流。。。。。。。。
回复
4楼
2500KVA变压器采用300MM2电缆
回复