变压器接地线和PE母排如何连接
cauchyss
cauchyss Lv.8
2016年10月24日 18:48:36
只看楼主

最近巡视配电房时看到的,我厂很多变压器和低压PE母排都是这样连的:变压器N线母排通过电缆与变压器接地连接,变压器接地端通过电缆与低压柜PE母排连接,变压器外壳底座通过扁钢与配电房PE排焊接。图中可以看出PE母排目测100X10mm规格的,连接电缆目测120mm2的,变压器容量为1600kVA,配电接地形式为TN-S,这样做的话符合要求吗?如果符合,电缆截面积和低压PE母排相差这么多,发生短路接地时能保证电流吗?

最近巡视配电房时看到的,我厂很多变压器和低压PE母排都是这样连的:变压器N线母排通过电缆与变压器接地连接,变压器接地端通过电缆与低压柜PE母排连接,变压器外壳底座通过扁钢与配电房PE排焊接。图中可以看出PE母排目测100X10mm规格的,连接电缆目测120mm2的,变压器容量为1600kVA,配电接地形式为TN-S,这样做的话符合要求吗?如果符合,电缆截面积和低压PE母排相差这么多,发生短路接地时能保证电流吗?

296848049051575991.jpg


547420063258211594.jpg

cmb178
2016年10月25日 06:36:08
2楼
接地安装可以参考 D503~D505 防雷与接地(下册)中的D504部分
回复
beida_energy
2016年10月25日 08:58:25
3楼
变压器中性点先直接接地,然后在中性点引出N干线,因为变电所的接地干线应该是多点接地,所以,低压柜PE导体可以就近连接。
回复
认真的逗娇娇
2016年10月25日 09:44:09
4楼
国家规定的东西,一定是对的,但不一定是合理的
回复
dancers01
2016年10月26日 12:05:56
5楼
回复
学海一帆
2016年10月26日 15:28:50
6楼
变压器中性点接地线应满足故障短路情况下的热稳定。
一般是变压器的第四根母排(PEN)直接进入配电柜,再与柜内PN母排做一点连接。
回复
jianzhudianqi
2016年10月27日 03:27:50
7楼
路过学习了
回复

相关推荐

APP内打开