内走道排烟口
ativel
ativel Lv.2
2018年11月07日 20:01:03
来自于通风排烟
只看楼主

酒店内走道61.8米长,1.7米宽,两边客房,需要做几个排烟口。

酒店内走道61.8米长,1.7米宽,两边客房,需要做几个排烟口。
免费打赏
hua071879
2018年11月08日 11:44:57
2楼
公建走道宽度小于2.5米,防烟分区长边小于60米,因此需要分为2个防烟分区设计,防烟分区的排烟量按4.6.3算得,至于防烟分区内需要设置多少排烟口这跟储烟仓、风口离墙距离等有关。
回复
魔夏
2018年11月08日 18:27:14
3楼

按照《标准》GB51251中4.2.4中的注明当中的第1款,你这个走道需要划分两个防烟分区,我在这里假设挡烟垂壁在走道的中点,则每个防烟分区的面积为52.53㎡,由于你的表述不完整,没有说明过道周围的房间是否需要做排烟系统,则就需要分为两种情况,第一种为周围场所设置排烟设施,第二种是周围场所不需要做排烟,因此我们分开讨论;

第一种:周围场所设置有排烟系统的

按照《标准》GB51251中4.6.3中第4款规定,

假如你采用自然排烟的形式,则每个防烟分区需要自然排烟窗的最小面积为52.53*0.02=1.06㎡,前提是你的自然排烟窗必须设置在储烟仓以内。

按照经验,酒店客房的过道的净高不会很高,一般都在3m以内,假设过道的净高H=3m,

则按照标准《标准》GB51251中4.6.9要求,可以得到(1/2)H以上可以作为储烟仓,

因此储烟仓的厚度为1.5m,

由于走道的宽为1.7m,因此储烟仓最大的开口面积为1.5*1.7=2.55㎡>1.06㎡满足自然排烟窗的要求,可以进行自然排烟,前提是建筑满足你的开窗要求。

第二种:周围场所不需要做排烟,仅需在走道做排烟

按照《标准》GB51251中4.6.3中第3款规定,

假如你采用自然排烟的形式,则走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗,很明显你这种情况是不满足要求的,不可能做到一个防烟分区两侧都能设置面积不小于2㎡的自然排烟窗。

因此对于第二种情况需要设置机械排烟,对于机械排烟就要按照机械排烟的算法来计算;

以其中一个防烟分区来计算,防烟分区的面积为52.53㎡;

则排烟量V=52.53*60=3151.8m³/h<13000m³/h,则走道的排烟量V=13000m³/h;

之前假设过道的净高H=3m,且3m以上为封闭吊顶,排烟管道设在吊顶以内,排烟口和吊顶平齐;

挡烟垂壁高度设为0.5m;

因此燃烧面到烟层底部的高度Z=2.5m;

热释放效率Q=1.5MW;(查《标准》GB51251中表4.6.7)

对流部分的热释放效率Qc=0.7*1500=1050KW;

则火焰极限高度Z1=0.166*(1050的五分之二次方)=2.68m;(《标准》GB51251中公式4.6.11-3)

得Z

烟层平均温度和环境温度的差△T=(1*1050)/(5.18*1.01)=200.7K>15K满足要求;(《标准》GB51251中公式4.6.12)

按照《标准》GB51251中公式4.6.14来计算单个风口的排烟量大小;

假设设计的风口为矩形风口,且风口的大小为600*600,风口和吊顶平齐,且布置在过道的中间则风口中心点到强的距离为0.85m;

排烟系统吸入口最低点之下烟层厚度db=0.5m;

矩形风口的当量直径D=4*0.6*0.6/2*(0.6+0.6)=0.6m;

得0.85<2*D,则排烟位置系数y=0.5

综上所得打但个风口的最大排烟量Vmax=4.16*0.5*(0.5的二分之五次方)*((200.7/293.15)的二分之一次方)=0.31m³/s=1116m³/h(《标准》GB51251中公式4.6.14)

且排烟口风速v=1116/(0.6*0.6*3600)=0.86m/s<10m/s 满足要求

则需要排烟口的数量N=13000/1116=11.6个 

取整需要排烟口的数量为12个

通过以上的计算得出可以调整挡烟垂壁的高度以及排烟口的大小来调整排烟风口的数量。

为什么需要说这么多的东西,就是因为你描述的问题不够全面啊,建议你以后描述问题的时候全面一点,不要让回答者来假设很多东西,不然这样很累的,谢谢啊!







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







魔夏:对于第一种情况,我更正一点那就是,你设置自然排烟口的时候要保证最远端离自然排烟口不能超超过30m,很显然,第一种情况是不能满足要求的,因此第一种情况不存在。

大口吃西瓜"则排烟量V=52.53*60=3151.8m?/h<13000m?/h,则走道的排烟量 则排烟量V=52.53*60=3151.8m?/h<13000m?/h,则走道的排烟量V=13000m?/h; "我看的规范是排烟量 V=15000m?/h啊

回复
无才007
2018年11月14日 17:49:00
4楼
楼上非常厉害非常耐心!
回复
uwe1238
2018年11月22日 23:20:10
5楼
谢谢楼主分享
回复
vvbbfff6
2018年11月25日 19:14:13
6楼
非常感谢分享
回复

相关推荐