10KV供给变压器电缆
liuwench
liuwench Lv.5
2005年01月18日 09:34:13
来自于变压器
只看楼主

有的审图人员要求10KV供给不管多大变压器,至少要求3x50mm2, 有这要求吗?

有的审图人员要求10KV供给不管多大变压器,至少要求3x50mm2, 有这要求吗?
免费打赏
ttt001
2005年01月18日 10:33:18
2楼
是考虑环网?是考虑高压断路器最小整定值?没有解释就没有理由。
回复
ccxxjj
2005年01月18日 15:07:33
3楼
与10KV预期的最大短路容量有关-电缆截面因满足短路的热稳定要求
回复