只看楼主

新设计的配电箱内模数以定,但是使用过程中发现配往空调的插座的回路(断路器)没有加装漏电保护器。怎么 补救?箱子内已经没有多余的位置?不知道怎么办?

新设计的配电箱内模数以定,但是使用过程中发现配往空调的插座的回路(断路器)没有加装漏电保护器。怎么 补救?箱子内已经没有多余的位置?不知道怎么办?
免费打赏
19931030lqh
2008年02月09日 08:47:52
12楼
同意
回复
zhang1976yong@co163
2008年02月09日 12:43:54
13楼
同意.空调是柜式的也不用设置
回复
czzmlz
2008年02月10日 07:53:50
14楼
其实,柜机作为较大负荷的固定设备,一般直接接设备或采用较大的插座(大于16A)连接,一般手握式电器的插头,不能直接接入,容易满足规范要求的切断故障回路的时间,不做漏电保护一般是没问题的,倒是采用10A插座的壁挂式空调,有接入手握式电器的可能性,用在住宅类环境内,可能会发生危险,加上漏电有必要。公共环境内的空调,我一般标注上只用于接空调负荷,否则加漏电保护。
回复
mr_yon
2008年02月10日 12:03:58
15楼
柜机的电源插座跟普通用途的插座安装位置相同,很难保证其上不插上其它设备,因此有必要用漏电开关作保护。
回复
mr_yon
2008年02月10日 12:13:10
16楼

请问:原来选用的开关型号是什么?如果是两极的微断,可更改为类似GS252型的漏电断路器。
回复
金霸王
2008年02月10日 17:52:24
17楼


在空调的插座处加一个空漏箱及空漏.
回复
jzx0476
2008年02月13日 09:14:00
18楼

带漏电保护的断路器一般模块数较多,配电箱里没有多余的位置。
回复
jzx0476
2008年02月13日 09:15:41
19楼

空漏箱内部就加装一个漏电保护器?还用重新接线吗?
回复
jzx0476
2008年02月13日 09:16:35
20楼

谢谢!!
回复
jzx0476
2008年02月13日 09:17:26
21楼


谢谢你!!我当时没想那么多。马虎了
回复