新设计的配电箱内模数以定,但是使用过程中发现配往空调的插座的回路(断路器)没有加装漏电保护器。怎么 补救?箱子内已经没有多余的位置?不知道怎么办?
新设计的配电箱内模数以定,但是使用过程中发现配往空调的插座的回路(断路器)没有加装漏电保护器。怎么 补救?箱子内已经没有多余的位置?不知道怎么办?
12楼
同意
回复
13楼
同意.空调是柜式的也不用设置
回复
14楼
其实,柜机作为较大负荷的固定设备,一般直接接设备或采用较大的插座(大于16A)连接,一般手握式电器的插头,不能直接接入,容易满足规范要求的切断故障回路的时间,不做漏电保护一般是没问题的,倒是采用10A插座的壁挂式空调,有接入手握式电器的可能性,用在住宅类环境内,可能会发生危险,加上漏电有必要。公共环境内的空调,我一般标注上只用于接空调负荷,否则加漏电保护。
回复
15楼
柜机的电源插座跟普通用途的插座安装位置相同,很难保证其上不插上其它设备,因此有必要用漏电开关作保护。
回复
16楼
请问:原来选用的开关型号是什么?如果是两极的微断,可更改为类似GS252型的漏电断路器。
回复
17楼
在空调的插座处加一个空漏箱及空漏.
回复
18楼
带漏电保护的断路器一般模块数较多,配电箱里没有多余的位置。
回复
19楼
空漏箱内部就加装一个漏电保护器?还用重新接线吗?
回复
20楼
谢谢!!
回复
21楼
谢谢你!!我当时没想那么多。马虎了
回复