我公司的四楼办公室新装修好,有16个小房间,每个房间装了一台1.5匹的空调,电缆线了16mm的,分三相供电,没个房间的开关是16A的带漏电保护的开关,可是现在只要空调开起来后,电压降非常厉害,房间的日光灯都灭了重启,请问各位网友,我这样是不是有什么地方不妥,该怎么改进?

我公司的四楼办公室新装修好,有16个小房间,每个房间装了一台1.5匹的空调,电缆线了16mm的,分三相供电,没个房间的开关是16A的带漏电保护的开关,可是现在只要空调开起来后,电压降非常厉害,房间的日光灯都灭了重启,请问各位网友,我这样是不是有什么地方不妥,该怎么改进?
免费打赏
hudie522
2007年12月05日 20:25:35
2楼
电气朋友帮忙一下啦,这个我不会,更多人要跟贴,支持楼主,帮助他。


电气产品库
http://www.cdq.cc/qiye/dq_list.asp

按产品类型分类和更多产家,更方便快捷,快速查询你想要的产品。
回复
eipen
2007年12月05日 20:40:06
3楼
1.5x0.75kWx16=18kW
才18kW的容量 你公司是独立变压器? 变压器容量250kVA ?
回复
zhaojiayong
2007年12月05日 21:37:11
4楼
估计是空调运行时对照明电有影响,不知道你是怎么配电的,能不能把你的图纸发上来看一下。我要是设计的话就空调单独做一个配电箱。
回复
banqiao14
2007年12月06日 08:20:02
5楼
我们的照明和空调电缆是分开走线的,空调有独立的配电箱,
回复
飞影道人
2007年12月06日 09:06:22
6楼
楼主没说明白,只是分体空调,每个房间都这样吗?一个空调开起来每个房间的灯光都受影响吗?空调和照明一个回路吗?16mm2得线路是专门给空调的吗?
回复
banqiao14
2007年12月06日 10:22:02
7楼
空调和照明公用一根16mm电缆,每个房间都是分体空调,基本上是只要大部分的空调开起来,整个楼层的照明都受了影响,包括电视机在内
回复
lxt9607
2007年12月06日 10:53:07
8楼
阐述问题不清楚,还是贴一张图吧 。
回复
zhangjh_xj
2007年12月06日 12:09:48
9楼
三相负荷分配是否均匀,若均匀则检查线路所有接头(尤其是主线)是否发热,如果空调全开时很热,说明接头没处理好;若负荷分配不均匀,则应均匀配置,并检查零线电位是否在零附近。(注:这里所说的均匀是相对的,非绝对的)
回复
lsg0922
2007年12月06日 17:35:36
10楼
可能在总配电箱内,照明回路和空调回路是同一个柜子的不同回路,这样造成空调启动,电压降的厉害。
回复
wudongjie
2007年12月06日 21:59:05
11楼
三相负荷分配是否均匀,若均匀则检查线路所有接头(尤其是主线)是否发热,如果空调全开时很热,说明接头没处理好;若负荷分配不均匀,则应均匀配置,并检查零线电位是否在零附近。(注:这里所说的均匀是相对的,非绝对的)