坡屋面到底做不做试验消火栓,怎么做?
mengmeng88825
2016年01月15日 11:03:11
只看楼主

新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!

新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。
现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!
免费打赏
waterwold
2016年11月16日 14:04:02
12楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-16 12:19 顶层设置就行,没有那种单做的,除非有水箱间,设上压力表什么的,或者也可以再楼梯间做。恩恩,有道理的
回复
liuyx11119
2016年11月24日 16:30:36
13楼
同意顶层一个兼做试验消火栓,并设置排水措施
回复