坡屋面到底做不做试验消火栓,怎么做?
mengmeng88825
2016年01月15日 11:03:11
只看楼主

新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!

新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。
现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!
免费打赏
陈大亮
2016年01月15日 11:13:18
2楼
顶层的一个兼用就是了。
回复
mengmeng88825
2016年01月15日 13:57:01
3楼
陈大亮 发表于 2016-1-15 11:13 顶层的一个兼用就是了。就是在顶层的消火栓系统中任意选一个消火栓加上压力表就可以了吗?
回复
liuqyue
2016年01月16日 19:21:00
4楼
mengmeng88825 发表于 2016-1-15 13:57 就是在顶层的消火栓系统中任意选一个消火栓加上压力表就可以了吗?对,然后写上,兼做试验消火栓
回复
toumingweixiao000
2016年01月18日 10:06:50
5楼
部分同意楼上意见,但建议考虑顶层水力最不利的一个消火栓。
回复
yjd-0828
2016年01月18日 16:55:48
6楼
上人坡屋面内如有空间可设置一个试压用消火栓,地面宜设置排水沟等排水设施
回复
老令
2016年01月19日 15:43:21
7楼
同意楼上意见,如果所有楼梯都不上屋面,是难办
回复
jxyxlz
2016年01月27日 10:47:29
8楼
同意5楼观点
回复
新乐天问
2016年11月14日 16:59:52
9楼
liuqyue 发表于 2016-1-16 19:21 对,然后写上,兼做试验消火栓顶层消火栓兼用试验消火栓,试验排水怎么排?
回复
小碗炸酱面
2016年11月16日 12:19:39
10楼
顶层设置就行,没有那种单做的,除非有水箱间,设上压力表什么的,或者也可以再楼梯间做。
回复
waterwold
2016年11月16日 14:03:19
11楼
小碗炸酱面 发表于 2016-11-16 12:19 顶层设置就行,没有那种单做的,除非有水箱间,设上压力表什么的,或者也可以再楼梯间做。恩恩,有道理
回复