5P空调配电是配插座还是直接陪小型短路器
shenlong19832000
2007年10月29日 15:05:31
只看楼主

5P空调配电是配插座还是直接陪小型短路器

5P空调配电是配插座还是直接陪小型短路器
免费打赏
lxt9607
2007年10月29日 15:15:37
2楼
三相插座即可。
回复
wengtongbiao
2007年10月29日 20:40:09
3楼
五匹空调配小型短路器比配插座较安全.
回复
lxt9607
2007年10月30日 10:05:45
4楼


理由?
回复
etlalee
2007年10月31日 16:08:41
5楼
无所谓。
前提是单独一个回路馈电给空调。
从美观的角度来讲我倾向于插座配电。
5P的空调电流不大,也就是10A左右。
回复
hongchang
2007年11月26日 18:39:16
6楼
应该配微型断路器,因为5P空调机电功率大约是12kw以上,如果是三相电源,功率因素为0.85,电流为22A左右;如果是单相则电流为66A左右,显然用插座不可以!我们首先要弄清空调机的5P是什么意思,那是制冷或制热量。
回复
jjaland
2007年11月27日 12:15:23
7楼
三相的,还是配小型断路器比较好。
回复
malongknowledge
2007年11月27日 12:56:24
8楼


不错!
回复
lxt9607
2007年11月27日 13:00:14
9楼


没搞错吧,5P空调机电功率大约是12kw以上????顶多4kw,8A左右电流!且3P以上一般皆为三相供电。
回复
lsb158
2007年11月27日 13:49:20
10楼

用三相插座没什么问题
回复
qiqi19801209
2007年11月27日 14:00:18
11楼


有没有搞暖通的,出来澄清一下!