5P空调,输入功率约4KW,三相,配电用20A开关,4平方线。怎么总有施工说小了,坚持要用6平方线,而且要用32的线管。查询常用数据都不对啊。4KW,查了空调的样本,电流才8,9A。难道是工地采购的电线不能达到常用数据手册里面的值吗?
5P空调,输入功率约4KW,三相,配电用20A开关,4平方线。怎么总有施工说小了,坚持要用6平方线,而且要用32的线管。查询常用数据都不对啊。4KW,查了空调的样本,电流才8,9A。难道是工地采购的电线不能达到常用数据手册里面的值吗?
2楼
说你配小了的人肯定是没有注意你这个空调是三相的
回复
3楼
三相的用4平方的铜线不小了. 三相的电流小.
回复
4楼
肯定以为你这个是单向的了,单向的就要6平的
回复
5楼
是三相电的5P的空调,5P的很少有单相的吧。而且他们绝口不提开关的大小问题。我在网上搜了下,据说很多施工采购的电线只符合所谓的厂标,不符合国标,载流量偏小。
回复
6楼
果然,三相,我也忽视了
回复
7楼
哈哈,主要是三相空调平时我们用的太少
回复
8楼
三相的4平方国标铜线足够了
回复
9楼
一般来说所谓的1匹相当于是735瓦,5匹就接近4个千瓦,三相4kw每相就只有1.33kw,每相电流就6到7安培。一般2.5国标铜线的安全载流量是16安到20安左右,自己算吧
回复
10楼
现在买的都是非标东西
回复
11楼
空调有辅助加热的,电流会大些,配25A的开关较好,4平方的线也够了。
回复