5P三相空调配电线径问题。
woailelili2011
2015年07月25日 09:50:09
只看楼主

5P空调,输入功率约4KW,三相,配电用20A开关,4平方线。怎么总有施工说小了,坚持要用6平方线,而且要用32的线管。查询常用数据都不对啊。4KW,查了空调的样本,电流才8,9A。难道是工地采购的电线不能达到常用数据手册里面的值吗?

5P空调,输入功率约4KW,三相,配电用20A开关,4平方线。怎么总有施工说小了,坚持要用6平方线,而且要用32的线管。查询常用数据都不对啊。4KW,查了空调的样本,电流才8,9A。难道是工地采购的电线不能达到常用数据手册里面的值吗?
免费打赏
米花之星
2015年07月25日 15:02:08
2楼
说你配小了的人肯定是没有注意你这个空调是三相的
回复
ahclub
2015年07月25日 15:43:55
3楼
三相的用4平方的铜线不小了. 三相的电流小.
回复
电气书生
2015年07月25日 18:03:23
4楼
肯定以为你这个是单向的了,单向的就要6平的
回复
woailelili2011
2015年07月25日 18:46:08
5楼
是三相电的5P的空调,5P的很少有单相的吧。而且他们绝口不提开关的大小问题。我在网上搜了下,据说很多施工采购的电线只符合所谓的厂标,不符合国标,载流量偏小。
回复
呆呆123
2015年07月27日 16:05:08
6楼
果然,三相,我也忽视了
回复
yis359574718
2015年07月27日 16:34:07
7楼
哈哈,主要是三相空调平时我们用的太少
回复
黎明前的
2015年07月27日 17:23:37
8楼
三相的4平方国标铜线足够了
回复
qq_1433423826715
2015年07月27日 21:39:54
9楼
一般来说所谓的1匹相当于是735瓦,5匹就接近4个千瓦,三相4kw每相就只有1.33kw,每相电流就6到7安培。一般2.5国标铜线的安全载流量是16安到20安左右,自己算吧
回复
walp20000
2015年07月28日 15:55:22
10楼
现在买的都是非标东西
回复
tbdy
2015年07月29日 18:12:50
11楼
空调有辅助加热的,电流会大些,配25A的开关较好,4平方的线也够了。
回复