1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?
1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?
看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。
2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?
23楼
路过学习了。
回复
24楼
学习了!!!!
回复
25楼
汪栋林: 经调查核实,你的注册电气工程师(发输变电)注册在安徽宏源电力设计咨询有限责任公司,申请注册时实际工作单位为当涂县供电公司,存在以欺骗手段取得注册证书的行为。 我部于2015年4月8日向你发出《住房城乡建设部撤销行政许可意见告知书》(建市行撤告字[2015]17号),你于2015年4月16日签收,未在规定时间内提出书面陈述、申辩。 依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条、第七十九条和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第二十九条之规定,我部决定撤销你的注册电气工程师(发输变电)注册,且3年内不得再次申请注册。请你在收到本决定书之日起15日内,持注册电气工程师(发输变电)注册证书和执业印章到安徽省住房城乡建设厅办理相关手续。 如对本决定不服,你可自收到本决定书之日起60日内向我部申请行政复议或3个月内向人民法院提起行政诉讼。 联系人:王三星 刘精华 联系电话:010-58934169,58934450 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年5月20日
回复
26楼
学习了,但是不是很了解
回复
27楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-6 19:20 你都提到了出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 。1600/(10*1.732)*1.05=96A,按保护CT配置,150没问题。就 …我想问一下,5p10为什么不符合要求,能提供一下计算吗,谢谢
回复
28楼
我痴我心weibo 发表于 2015-7-16 09:40 我想问一下,5p10为什么不符合要求,能提供一下计算吗,谢谢额定电流600,5P10或者10P10就是6000A内短路电流误差5%或者10%(额定电流*10),你7K的短路电流你就要考虑更大的范围5P15或者10P15就是9000A(额定电流*15)内短路电流误差5%或者10%。
回复
29楼
对保护电流的倍数,是和你的负载的情况相关的,如果短路电流是31.5KA的话,同样制作一台电流互感器,大的电流比更容易满足使用,也便于制作。
回复
30楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-6 19:20 你都提到了出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 。1600/(10*1.732)*1.05=96A,按保护CT配置,150没问题。就 …学习了原来一直不懂10P10什么意思
回复
31楼
630KVA变压器保护一般选择50/5A既可以了,630KV变压器额定电力为36.4A,如果选择计量的可选40/5A,单保护变压器选用50/5A,。进线电流互感器按出线的额定电流总和计算,如2台变压器多是630KVA的话,选择100/5A,应为电流互感器标准75/A上去就是100/5A了,所以选用100/5A即可了。一般选用单台变压器保护在额电流套用标准电流互感器加大一档,如相加的总和额定电流是65A接近的是75/5A那保护先用100/5A互感器。
回复
32楼
tayroon 发表于 2015-7-20 09:16 630KVA变压器保护一般选择50/5A既可以了,630KV变压器额定电力为36.4A,如果选择计量的可选40/5A,单保护变压 …谢谢!谢谢!
回复