进线柜CT,馈线柜CT变比的选择。
spd2011
spd2011 Lv.4
2015年07月04日 20:54:58
只看楼主

1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?

1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?
看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。
2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何? QQ截图20150704205128.png

QQ截图20150704205128.png

免费打赏
电气工程00
2015年07月20日 10:20:11
33楼
路过学习了。
回复
co1428395132238
2016年05月09日 10:12:20
34楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-16 15:42 额定电流600,5P10或者10P10就是6000A内短路电流误差5%或者10%(额定电流*10),你7K的短路电流你就要考虑 …请问短路电流7K怎么得来的?
回复
天下唯吾曹孟德
2016年05月09日 14:35:51
35楼
芽稚 发表于 2016-5-9 10:12 请问短路电流7K怎么得来的?假设的情况,其实保护互感器达不到遮断容量的情况很多,因为某些测量问题
回复
electricity
2016年12月04日 22:36:31
36楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-6 19:20 你都提到了出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 。1600/(10*1.732)*1.05=96A,按保护CT配置,150没问题。就 …哈哈哈,如果短路时50KA,你得选5P80了。。。
回复
smartspring
2016年12月05日 10:19:19
37楼
tayroon 发表于 2015-7-20 09:16 630KVA变压器保护一般选择50/5A既可以了,630KV变压器额定电力为36.4A,如果选择计量的可选40/5A,单保护变压 …新手进来学习一下。请教为什么保护和计量选用的电流互感器有所不同,除精度要求外是否还有其他考虑?是否计量的互感器要比保护用的互感器的额定电流小一级?提前谢谢您的回复。
回复
xy6667934
2016年12月05日 13:26:18
38楼
你进线哪用得到600/5的互感器噢
回复
天下唯吾曹孟德
2016年12月05日 16:59:43
39楼
electricity 发表于 2016-12-4 22:36 哈哈哈,如果短路时50KA,你得选5P80了。。。一般情况下是增加互感器额定电流1次值,但是也没什么必要。那是我去年的思考啦,经过学习,嗯,主要是看华北电力院和四方的研究数据后,提出在一次过饱和,过饱和系数达到10+的情况下,比如150/5,5P/10,一次电流15000A,在采样精度足够的情况下,尽管二次电流波形畸变增大,但其有效值、平均值及由傅氏算法求出的电流基波值一般是增加的。对于反应电流有效值、平均值的继电保护(如机电型、整流型),如整定值不超过互感器准确限值电流(Kalf×In),即在互感器饱和前能保证动作,则电流继续增大的过饱和情况下仍能保证保护可靠动作。
回复
electricity
2016年12月06日 09:29:54
40楼
用的是整定值啊。。。
回复
aliang0719
2020年02月07日 10:59:07
42楼

图中开关使用的是负荷开关,保护用的是熔断器,没有保护CT,CT就是给测量仪表用的。600/5应该是考虑了环线总电流,因为一条线路要带多个变电站的。