进线柜CT,馈线柜CT变比的选择。
spd2011
spd2011 Lv.4
2015年07月04日 20:54:58
只看楼主

1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?

1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?
看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。
2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何? QQ截图20150704205128.png

QQ截图20150704205128.png

免费打赏
wangsxha
2015年07月07日 10:43:21
13楼
好东西学习了.谢谢楼主.
回复
co1436334408763
2015年07月08日 13:52:32
14楼
专业生产270V、315V、400V、480V、690V等规格计量电能表 和数显表,直接输入该电压,免去电压互感器成本,提高电能计量精度,若有需求,请电13750002876龚
回复
annan_sh
2015年07月08日 22:20:35
15楼
进线柜带地刀这个不太合理吧,供电局现在的要求35千伏及以下的变电所进线柜都不允许带地刀的
回复
lsc19590714
2015年07月09日 16:05:20
16楼
首先应搞清楚是高压侧、低压侧?是计量用?还是仪表用?例如;630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*10)=36.37A。630KVA的变压器低压侧额定电流是630/(1.732*0.38)=957.2A。高压侧CT选择50/5较适宜。低压侧CT选择1000/5较适宜。CT选大了,反映不准确。选小了CT会烧毁的。设备的额定电流占75%+富裕量25%=CT的变比。计量用应选0.2S级,精度高。保护仪表用0.5级。但计量、仪表不能用同一CT线圈串联。
回复
lxw306405052
2015年07月09日 16:13:43
17楼
6#楼正解,学习!
回复
walp20000
2015年07月10日 11:17:30
18楼
进线CT要小,因为要从进线那做计量,出线CT可以稍微放大点
回复
二单青年
2015年07月10日 14:32:23
19楼
很好很详细 感谢楼主分享