1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?
1、进,出柜CT的变比如何选择,假如一台为630KVA的变压器,一次电流为;630/1.732/10*1.2 = 43.6A 。如何选择呢?
看到别人图纸一台1600KVA 进线选LZZBJ9-10Q 600/5 ,0.5/5P10 出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 双绕组的。
2、我这张图里面的CT 变比 最早用的 400/5,审图是说要设仪表回路,CT和仪表更换为600/5,这是为何?
2楼
可惜是暂时还没有接触到这些
回复
3楼
回复
4楼
我们用的就是630的
回复
5楼
还没接触到这方面的。
回复
6楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-12-6 12:45 编辑
你都提到了出线为LZZBJ9-10Q 150/5 0.5/5P10 。1600/(10*1.732)*1.05=96A,按保护CT配置,150没问题。就我这几年的经验,我得出以下结论,
1,进线柜电流互感器不需要计量,精度差一点没关系,变比需要考虑远期负荷,你进线电缆如果是300,那么在考虑扩展柜子的前提下,做到600/5最好。
2,出线柜在不考虑计量的情况下,配置的CT以测量,保护为主,考虑到短路的时候CT不能过于饱和,变比可以按计算最大负荷电流的1.5倍选择最接近的国标变比CT规格。
3,保护方面,一般终端站,或者中间开闭所10P足矣,但是在当地供电部门要求下5P就5P,至于5P10还是5P15还是5P20其实可以通过你线路离变电站远近来计算短路电流,要满足继电保护的要求,不能过饱和。假设你进线是600/5,5P10。母线短路电流7KA,我觉得就不符合要求,应该做到5P15,15倍最大额定电流下5%的误差精度。
其余问题高手继续补充。
16年:
总结一句话:
互感器的准确限值系数按保护最大定值选定,就可以满足一般情况下短路电流过大问题。
更新下学习心得:一般情况下是增加互感器额定电流1次值,但是也没什么必要。那是我去年的思考啦,经过学习,嗯,主要是看华北电力院和四方的研究数据后,提出在一次过饱和,过饱和系数达到10+的情况下,比如150/5,5P/10,一次电流15000A,在采样精度足够的情况下,尽管二次电流波形畸变增大,但其有效值、平均值及由傅氏算法求出的电流基波值一般是增加的。对于反应电流有效值、平均值的继电保护(如机电型、整流型),如整定值不超过互感器准确限值电流(Kalf×In),即在互感器饱和前能保证动作,则电流继续增大的过饱和情况下仍能保证保护可靠动作。
回复
7楼
看一看,学习学习!
回复
8楼
路过学习了!!!
回复
9楼
武汉这边做配网设计,开闭所的进线柜都是选择600/5,这应该是按远期考虑的一般要求
回复
10楼
6楼是高手,学习了
原来我对5P10也没理解什么概念
回复
11楼
好好学习一下,继续前进
回复