室外消防水池取水口等问题。
七月初一
2015年06月26日 09:27:49
只看楼主

市政只有一路进水,且室外消防用水量为40L/S,按消规要求是需要设置室外消防水池的。消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。1.那如果我这个取水口的保护半径能保护全部区域,那应该做几个取水口?2.不能保护全部区域又需要如何处理,做室外消防泵或者和室内何用吗?

市政只有一路进水,且室外消防用水量为40L/S,按消规要求是需要设置室外消防水池的。
消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。
1.那如果我这个取水口的保护半径能保护全部区域,那应该做几个取水口?
2.不能保护全部区域又需要如何处理,做室外消防泵或者和室内何用吗?
七月初一
2015年06月26日 10:42:07
2楼
大手子呢呢
回复
qq_1435279798457
2015年06月26日 15:11:58
3楼
1、消规7.3.2 建筑室外消火栓数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外栓出水流量宜按10L/s~15L/s计算。
2、消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。
所以室外取水口的个数宜为3至4个。
回复
tx
2015年06月26日 23:15:40
4楼
有个问题还是有些纠结。
旧“规范”,消防水池的保护半径不应大于150m。所以有些大型小区(厂区)甚至要设置2个消防水池。
《消规》好象没有规定 消防水池的保护半径不应大于150m,而是规定 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
那么,大型小区(厂区)只要设置1个消防水池就可以了吗?

按《消规》规定,消防水池的每个取水口相当于一个室外消火栓。
回复
水电杂牌军
2015年06月27日 13:13:02
5楼
设置一个消防水池的取水口,其他地方取水时用室外消火栓取水
回复
siyueyuwuyuehua
2015年06月29日 17:30:52
6楼
1、若能保护整个区域,设置3~4个取水口,不设室外消火栓泵。
2、若不能保护,设每个水池一个取水口,设室外消火栓泵
回复
jjyyss2976
2015年07月13日 12:42:43
7楼
主要看能停几辆车,否则多设几个口也没用
回复

相关推荐

APP内打开