喷淋系统稳压泵流量探讨
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月29日 20:22:19
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑

消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。

由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法




免费打赏
haigangwang
2014年12月30日 21:01:16
12楼
我觉得,喷淋系统稳压泵必须要遵守消规相关的规定,消规已经提高了,最不利喷头处的净水压力为0.15MPa,这时K=80流量越为1.63L/S
回复
songhaili880
2014年12月30日 21:09:17
13楼
湿式报警阀.jpg
回复
dfj898
2014年12月30日 21:16:04
14楼
学习了,非常不错的科普问题
回复
小沈
2014年12月30日 22:10:50
15楼
同意6楼的观点
稳压泵只做稳压,其流量只要满足
消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
这里的自动启动流量只的是流量开关的流量,而喷头非最不利点的流量。
另外稳压泵流量并不是全流量,而是水箱的旁通管做为全流量的作用
根据规范5.2.6.9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100 ;
楼上几位朋友也说明了湿式报警阀的运作原理,喷淋只根据压力开关和水流指示器的联动,而非流量开关,和稳压泵流量无关。

回复
banruos
2014年12月30日 22:29:44
16楼
学习了!受益匪浅!
回复
小沈
2014年12月30日 22:41:10
17楼
小沈 发表于 2014-12-30 22:10 同意6楼的观点稳压泵只做稳压,其流量只要满足消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:学习了,不过现在的罐子不是只有150L 只做调节容积了呀。没有以前的30S用水量了应该。(我猜测)罐子补不及水,自然要从水箱里拿水。
回复
xavi6
2014年12月30日 23:12:47
18楼
学习了。。。
回复
sjzuwst
2014年12月31日 09:27:15
19楼
稳压泵的设计流量 按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且 不宜小于l L/s。既然都是宜,那么我们可以在出现喷淋不启动的情况下直接取用1L/s,而一个喷头的流量不会小于1L/s,这样避免出现危险。
回复
zhanghaijun760209
2014年12月31日 11:10:37
20楼
现在气压罐有效容积没有以前的30S用水量了要求,只规定了不宜小于150L,平时可以直接取150L(就是按以前喷淋的要求选择),气压罐调节容积基本上也是150L左右,有的网友认为此处的有效水容积150L指的是调节容积,应该是不妥的,《消规》第13.2.10条第1小条明确规定气压罐的有效容积、调节容积和稳压泵的启泵次数应符合设计要求,说明《消规》第5.3.4条中的调节容积与有效水容积不是一回事。
回复
c181719653
2014年12月31日 11:26:17
21楼
学习了
谢谢各位大大
回复

相关推荐

APP内打开