消火栓系统和喷淋系统的稳压泵稳不住压力怎么办?
wolfren98
wolfren98 Lv.2
2006年10月11日 11:26:39
只看楼主

稳压泵带动主泵启动,室外管道可能有泄漏,且多在路面下,很难检测出具体段泄漏就算检测出也很难修复,请问是否有办法不使用稳压泵联动,使其常开 但是用其他报警信号联动主泵。规范是否有强制规定要带稳压泵联动主泵?

稳压泵带动主泵启动,室外管道可能有泄漏,且多在路面下,很难检测出具体段泄漏就算检测出也很难修复,请问是否有办法不使用稳压泵联动,使其常开 但是用其他报警信号联动主泵。规范是否有强制规定要带稳压泵联动主泵?
小小法师
2006年10月11日 13:58:05
2楼
稳压泵的作用就是为了防止管网泄漏等原因而引起的压力下降,如果能引起主泵起动,漏水量就很大了,所以还是要检漏的好,不然会冲毁路面的。
回复
luntan001
2006年10月11日 14:47:08
3楼
稳压泵是保持压力的,主泵是灭火的,他们不能联动,是两种功能,如果泄漏量大,正如楼上的朋友说的,会使路面塌陷的。
回复