设置了临时高压喷淋系统的多层建筑,在水箱高度不能满足最不利点喷头最低工作压力时,是否要增设稳压设备?在《建规》8.4.4“设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱”“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压罐、水塔…)”“重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位”这几句话的意思说明了哪些可以不设水箱,哪些需要设置水箱以及水箱设置的部位(最高处),而没有说明设置了临时高压给水的喷淋系统在水箱高度满足不了最不利点压力时是否设置稳压设备。
在《建规》8.4.4“设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱”
“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压罐、水塔…)”
“重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位”
这几句话的意思说明了哪些可以不设水箱,哪些需要设置水箱以及水箱设置的部位(最高处),而没有说明设置了临时高压给水的喷淋系统在水箱高度满足不了最不利点压力时是否设置稳压设备。