本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑
消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。
由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法
2楼
什么时候发帖要审核了?
回复
3楼
我觉得,喷淋系统稳压泵必须要遵守消规相关的规定,消规已经提高了,最不利喷头处的净水压力为0.15MPa,这时K=80流量越为1.63L/S
回复
4楼
怎么可能启不了喷淋泵呢,末端放的水都经过报警阀,喷淋启泵是靠报警阀处的压力开关启泵,如何启动不了,楼主怀疑启动不了的原因可能是稳压泵处的压力开关启动不了(稳压泵流量太大,气压罐的压力无法下降到启动消防水泵的压力,但是现在气压罐只控制稳压泵的启停,不用来控制消防水泵,与增压稳压设施标准图集有区别,但是消防主泵启动时应连锁稳压泵停止)
回复
5楼
楼上还是没有回答透彻。不懂喷淋自动启动原理的人仍然无法理解。
回复
6楼
想必这是很多人的疑惑。
首先,喷淋泵由湿式报警阀的压力开关联动启动(这里仅说最常见最大范围的湿式系统,其他同理但是不同名称)。而报警阀压力开关的动作流量,即一个喷头的流量,只要流过这个流量,并且水力警铃入口压力有5米,压力开关的压力从0升到5,压力差有5米,压力开关即可动作,联动启动喷淋泵。
(压力开关安装在水力警铃前面,平时报警阀关闭,没有水流过压力开关,压力开关的准工作状态压力为0。喷头出水,报警阀打开,一小股水流过压力开关进入水力警铃,水力警铃报警,而水力警铃的入口压力即为流量开关的压力,规范要求不小于5米,也是压力开关的识别压力差。)
这里出现的疑惑是因为没弄清楚消火栓系统与喷淋系统的控制,认为喷淋泵也需要在干管设置压力开关启泵。
消防给水及消火栓系统技术规范,与喷淋供水有关,但是与喷淋系统半毛钱关系都没有。
只要正确安装报警阀组,并且在自动档位,自动喷淋系统即能在火灾时准确探测初期火灾,自动出水灭火,自动启动喷淋泵。
关于有人提出过施工方不懂安装报警阀组,不安装压力开关,不联动喷淋泵,这本身就是施工事故,不能作为设计人员增加压力开关的理由。
PS:其他疑问
稳压泵出水管当然是接到报警阀前,毋庸置疑。至于水泵结合器是接到报警阀前还是后,姜老研究过。发生火灾,消防员到达现场之后,不管有没有继续报警的需要,现在真的大体量的建筑,当然是接到报警阀前环管最经济合理。
疑问:稳压泵流量大于一个喷头的流量,喷淋泵是否能启动工作?
答:正常情况下启动肯定是没问题的。喷淋泵启动就停了稳压泵了,如果不停(属于意外,不管是设计意外还是控制意外),多开几个喷头,它就工作啦。
疑问:试验一个喷头的时候,我担心把泵憋停。
答:规范要求要有防止水泵低流量空转过热的技术措施,正常设计不会出现这个担心的情况,设计不正确的不讨论。
回复
7楼
songhaili880 发表于 2014-12-30 12:01 想必这是很多人的疑惑。首先,喷淋泵由湿式报警阀的压力开关联动启动(这里仅说最常见最大范围的湿式系统 …平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白
回复
8楼
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 19:22 编辑 sjzuwst 发表于 2014-12-30 16:26 平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白你仔细研究一下报警阀的结构图
回复
9楼
ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警.
延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有
出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,有时能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间一般很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。
回复
10楼
造杯水 发表于 2014-12-30 19:12 你仔细研究一下报警阀的结构图小流量水从补水单向阀进入?这个以前没研究过,谢谢你
回复
11楼
造杯水 发表于 2014-12-30 19:41 ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。 …非常透彻,谢谢你
回复