请教:地下车库喷淋系统 稳压泵与高位水箱问题(送4分〕
ahajy
ahajy Lv.2
2004年02月27日 23:40:02
只看楼主

地下车库喷淋系统,用稳压泵稳压(设在地下车库泵房内〕, 用高位水箱存10分钟消防水量 ,水箱有5米压头, 稳压泵还有用吗?若水箱无5米压头,稳压泵有用吗?

地下车库喷淋系统,用稳压泵稳压(设在地下车库泵房内〕, 用高位水箱存10分钟消防水量 ,水箱有5米压头, 稳压泵还有用吗?若水箱无5米压头,稳压泵有用吗?
alantam
2004年02月28日 15:23:14
2楼
当建筑中的自喷系统中所设的高位水箱不能满足最不利点水压5m要求时,系统就要设稳压设备了。如果你的工程中,水箱距最不利点管网只有5m,恐怕就不能满足了,因为还要考管网的水头损失。稳压设备最好设在屋顶,这样稳压泵的扬程小些。
回复
ljf533
2005年03月27日 09:30:09
3楼
当建筑中的自喷系统中所设的高位水箱不能满足最不利点水压5m要求时,系统就要设稳压设备了。如果你的工程中,水箱距最不利点管网只有5m,恐怕就不能满足了,因为还要考管网的水头损失。
回复
ljf533
2005年03月27日 09:30:25
4楼
如果你的工程中,水箱距最不利点管网只有5m,恐怕就不能满足了,因为还要考管网的水头损失。稳压设备最好设在屋顶,这样稳压泵的扬程小些。
回复

相关推荐

APP内打开