大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。
大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。
2楼
从来没做过这么大的工程,我本人应该没有发言权。但我根据喷淋设计原理,推测还是分开设为好,当然不一定非要一个分区一个报警阀室,这样相对能节省一些150的主管道,同时也方便其它设备管道以及喷头的布置。
回复
3楼
每个分区的喷头都是400多个,我想合也合不了啊
回复
4楼
我还是新手,进来学习的……
回复
5楼
分开,一层一个湿式报警阀,控制室一处
回复
6楼
一个湿式报警阀控制600个左右喷淋
回复
7楼
不是800么?
另,本工程还是分开设的好,设计也简便。
回复
8楼
如果几个分区喷头数量合计不到八百可以用一个报警阀,报警阀可以设在泵房,也可以放在报警阀室
回复
9楼
湿式放在泵房就是管道长些,但好管理,若是预作用那就得分开。
回复
10楼
感觉集中起来,好管理吧
回复
11楼
首先,一个湿式报警阀可控制800个喷头;其次,根据本工程的特点,本人感觉,集中布置比较合理,便于管理,相应的排水设施也可以集中做!
回复