1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?超过10000平米的地下车库
1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?
超过10000平米的地下车库
3楼
应该是泡沫喷淋,一般都是预作勇+泡沫比例混合器
回复
4楼
规范说宜设置泡沫喷淋,具体还是咨询当地消防部门再设计。
回复
5楼
请问一下,在那本规范上说车库宜采用泡沫喷淋啊,我之前做的都是采用自动喷淋系统啊。:)
回复
6楼
qingsong0816 发表于 2013-1-31 09:13 请问一下,在那本规范上说车库宜采用泡沫喷淋啊,我之前做的都是采用自动喷淋系统啊。汽车库防火规范 GB50067-97 P20 第7.3.1条1类地下汽车库、1类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。
回复
7楼
规范上说是:宜设置泡沫喷淋系统。消防部门权威。
回复
8楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-5 10:08 规范上说是:宜设置泡沫喷淋系统。消防部门权威。别迷信消防部门。。。。1-2年换个部门领导的。。。。图纸计划设置泡沫~报不报就是甲方的事情了~
回复
9楼
嗨 个人觉得泡沫喷淋系统自然是最好的,毕竟对汽车油类的灭火还更有作用的。但去过几个项目,都是直接做喷淋了...嗨!!
回复
10楼
楼主你好,这里要明确一个问题,设置泡沫喷淋灭和车位数有关。好像是大于300辆,确定为I类的话,楼主看一下是否为I类,如果是肯定要设置。提醒一点泡沫喷淋灭火系统有新规范。算的用水量和泡沫罐都比较大。但是规范为“宜”设置泡沫喷淋灭火系统,蛮多地方没有设计、消防处也没有提,有些地方审图和消防处提,建议楼主和甲方、消防处、审图提前沟通。
回复
11楼
沟通一下消防部门吧
回复