1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?
aionyu
aionyu Lv.7
2013年01月16日 20:15:37
只看楼主

1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?超过10000平米的地下车库

1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?
超过10000平米的地下车库
免费打赏
sososohappy
2013年01月17日 11:28:22
2楼
恩~学习 学习~
回复
ouxiang945
2013年01月23日 14:54:34
3楼
应该是泡沫喷淋,一般都是预作勇+泡沫比例混合器
回复
ai12345d
2013年01月30日 15:08:57
4楼
规范说宜设置泡沫喷淋,具体还是咨询当地消防部门再设计。
回复
qingsong0816
2013年01月31日 09:13:31
5楼
请问一下,在那本规范上说车库宜采用泡沫喷淋啊,我之前做的都是采用自动喷淋系统啊。:)
回复
灬天蝎乄
2013年03月04日 10:46:53
6楼
qingsong0816 发表于 2013-1-31 09:13 请问一下,在那本规范上说车库宜采用泡沫喷淋啊,我之前做的都是采用自动喷淋系统啊。汽车库防火规范 GB50067-97 P20 第7.3.1条1类地下汽车库、1类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。
回复
云飘飘
2013年03月05日 10:08:58
7楼
规范上说是:宜设置泡沫喷淋系统。消防部门权威。
回复
aionyu
2013年03月07日 01:43:03
8楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-5 10:08 规范上说是:宜设置泡沫喷淋系统。消防部门权威。别迷信消防部门。。。。1-2年换个部门领导的。。。。图纸计划设置泡沫~报不报就是甲方的事情了~
回复
lejey3629
2013年03月08日 17:44:21
9楼
嗨 个人觉得泡沫喷淋系统自然是最好的,毕竟对汽车油类的灭火还更有作用的。但去过几个项目,都是直接做喷淋了...嗨!!
回复
君临天下
2013年03月18日 00:31:06
10楼
楼主你好,这里要明确一个问题,设置泡沫喷淋灭和车位数有关。好像是大于300辆,确定为I类的话,楼主看一下是否为I类,如果是肯定要设置。提醒一点泡沫喷淋灭火系统有新规范。算的用水量和泡沫罐都比较大。但是规范为“宜”设置泡沫喷淋灭火系统,蛮多地方没有设计、消防处也没有提,有些地方审图和消防处提,建议楼主和甲方、消防处、审图提前沟通。
回复
zhougong2012
2013年03月18日 15:40:09
11楼
沟通一下消防部门吧