有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
2楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
3楼
可以
回复
4楼
我做的北京河北的,都用预作用的系统,消火栓有的做电伴热,有的在入口做电空气幕。地下车库还没做过湿式的
回复
5楼
受用了,一直在南方没做过这些系统,希望有机会接触到
回复
6楼
那里的?我是山东的不考虑冻、保温就可以了
回复
7楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的
回复
8楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
9楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
回复
10楼
环境温度低于4℃,应采用干式系统
回复
11楼
:lol 喷规2005
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
回复