讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
只看楼主

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
w-jwei
2010年05月11日 20:08:31
12楼
多谢各位!!
回复
心平气和1118
2010年05月11日 20:55:12
13楼
环境温度低于4℃,应采用干式系统
回复
lyjljw
2010年05月12日 10:15:38
14楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
jj-yy
2010年05月12日 11:44:39
15楼
北方地区一般不宜做湿式喷淋系统,建议用预作用,不过在入口处还得加绝冷装置,消火栓得加伴热丝,这样比较稳妥。
回复
lz689706
2010年05月12日 12:47:00
16楼
大连作干式要和消防部门协商的。最近恐怕不通过。
回复
kukoc30
2010年05月12日 13:46:47
17楼
做预作用式的,系统简单。
回复
南大狂人
2010年05月12日 15:08:44
18楼
用预作用式系统
回复
marlboro777
2010年05月12日 15:51:22
19楼
我以前在大连局部室外不采暖的地方做过加丙醇做防冻液。据厂家说可以防到-20度。审图也没说什么!但就做过一个北方的项目,我想知道那边这么做的多不?
回复
morning502
2010年05月12日 16:21:20
20楼
呵呵,在南方没这个忧虑
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:30:58
21楼
地下室可以做湿式?