有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
12楼
多谢各位!!
回复
13楼
环境温度低于4℃,应采用干式系统
回复
14楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
回复
15楼
北方地区一般不宜做湿式喷淋系统,建议用预作用,不过在入口处还得加绝冷装置,消火栓得加伴热丝,这样比较稳妥。
回复
16楼
大连作干式要和消防部门协商的。最近恐怕不通过。
回复
17楼
做预作用式的,系统简单。
回复
18楼
用预作用式系统
回复
19楼
我以前在大连局部室外不采暖的地方做过加丙醇做防冻液。据厂家说可以防到-20度。审图也没说什么!但就做过一个北方的项目,我想知道那边这么做的多不?
回复
20楼
呵呵,在南方没这个忧虑
回复
21楼
地下室可以做湿式?
回复