讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
只看楼主

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
lymyxz
2010年05月13日 09:52:59
22楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
回复
yinigai
2010年05月13日 10:24:37
23楼
预作用系统
回复
czhly
2010年05月13日 11:12:31
24楼
一直都是在南方做,北方的还没有接触过
回复
miaoguicheng
2010年05月13日 13:19:56
25楼
做过好多北京地区的写字楼,地下车库都是采用预作用系统。
回复
lcz97144
2010年05月13日 17:00:09
26楼
我在营口做过一个地下车库项目,湿式系统,但采暖管道在地下室,只是车库入口处往里30米做了电伴热加橡塑保温,其他没做,设计大连城建院,设计也是叫甲方参考做,我在冬季不采暖期间(去年没用)实地测温没用问题
回复
lcz97144
2010年05月13日 17:00:54
27楼
如需要可以联系我458576840QQ
回复
lcz97144
2010年05月13日 17:02:01
28楼
你的地下室有采暖管道没有?车库汽车入口在哪面?
回复
sgh625sgh
2010年05月13日 21:35:00
29楼
喷规2005
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
回复
wangzhhp
2010年05月13日 22:07:31
30楼
规范具体条款内容有点模糊,记得干式系统要求1min充满水,预作用系统是2分钟,不知道这个地库有多大。本工程车库顶距地面有3米,埋深不浅,印象中地库、山洞之类的场所冬暖夏凉,不知道当地实际情况怎么样,如无结冰危险,建议靠近地库出入口一定范围内设置局部预作用或干式系统,其他部位采用常规做法加保温
回复
waterzy
2010年05月14日 03:13:16
31楼
预作用
消火栓考虑干式
回复

相关推荐