Ⅳ类半地下汽车库要设喷淋吗?
xinmei_
xinmei_ Lv.7
2012年03月22日 10:08:26
只看楼主

如题,半地下汽车库按地下还是地上考虑?汽车库规范里只提到超过10辆车位的地下汽车库要设喷淋,却没有明确“半地下”。Ⅳ类半地下汽车库如果按地上考虑则不要设喷淋,按地下则要设。大家给点确切的答案吧!最好有条文规定啥的。

如题,半地下汽车库按地下还是地上考虑?汽车库规范里只提到超过10辆车位的地下汽车库要设喷淋,却没有明确“半地下”。Ⅳ类半地下汽车库如果按地上考虑则不要设喷淋,按地下则要设。大家给点确切的答案吧!最好有条文规定啥的。
pangjiang27
2012年03月22日 17:29:05
2楼
半地下,还是算地下吧,只是可能需要设预作用或干式系统了

毕竟人家不是说“半地上”^_^
回复
wuika
2012年03月22日 18:39:47
3楼
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.2.1条规定“超过10辆车的地下车库...均应设置自动喷水灭火系统”。

至于楼主被“地下”与“半地下”迷惑,我只能告诉你,就高不就低。老老实实的上喷淋系统吧
回复
bing-ling
2012年03月23日 14:06:56
4楼
同意楼上说的,就高不就低,就严不就宽!
回复
小方
2012年03月24日 14:33:18
5楼
浙江很明确,半地下按照地下设计
回复
xinmei_
2012年03月26日 13:33:49
6楼

请问:为啥要设置预作用或干式系统?
回复
xinmei_
2012年03月26日 13:34:36
7楼

谢谢!有明确的说法就放心了。
回复
rzy6494
2012年03月28日 13:15:44
8楼
不要被“地下”与“半地下”迷惑,就高不就低。老老实实的上喷淋系统吧。
回复

相关推荐

APP内打开