设置在车辆通道上的防火卷帘,通常采用二步降落的方式, 目前情况下,几乎所有卷帘的中限位高度均设置在1.8m,存在重大隐患! 设置在车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整! 一、火灾发生时,为方便车辆疏散,通常将车辆疏散通道上的防火卷帘设置成两步降落的方式,如下图所示,A、B、C三处的防火卷帘,通常采用两步降落的方式!
一、火灾发生时,为方便车辆疏散,通常将车辆疏散通道上的防火卷帘设置成两步降落的方式,如下图所示,A、B、C三处的防火卷帘,通常采用两步降落的方式!
二、两步降落的防火卷帘,通常是指具有停滞功能的防火卷帘,根据《防火卷帘控制器》(GA386-2002)要求,联动功能如下:
1、与其相关的感烟火灾探测器动作后,控制防火卷帘下降至中限位(距地或楼面1.8m±0.1m)。
2、与其相关的感温火灾探测器动作后,控制防火卷帘下降到下限位(楼板面)。
三、车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整!
1.8m的中限位高度,是考虑人员通行的高度,然而,车辆通道上设置的防火卷帘,并不需要考虑人员疏散,只需要考虑汽车疏散,必须考虑通行车辆的高度,如按1.8m确定中限位,可能卡住某些通行车辆,直接导致防火分隔失效,存在重大安全隐患!
因此,车辆通道上的防火卷帘,如采用二步降落的方式,中限位高度应视车辆高度酌情调整!
四、3D视频分解
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
https://ziliao.co188.com/p35486302.html
知识点:汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施