地下停车库,建筑面积2500平方米,上部办公室,四层。请问就地下停车库做自动喷淋系统,还是整栋楼一起做自动喷淋系统。请解!
地下停车库,建筑面积2500平方米,上部办公室,四层。请问就地下停车库做自动喷淋系统,还是整栋楼一起做自动喷淋系统。
请解!
2楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
回复
3楼
就地下停车库做 上面的不用
回复
4楼
非车库部分,根据空调形式判断
回复
5楼
谢谢各位无私的奉献
回复
6楼
谢谢各位高见。那就车库必做,地上部分看是否设中央空调来定,如果不做设中央空调,地上部分不做喷淋系统!
回复
7楼
地下停车库做自喷系统,上面的办公室不做。
回复
8楼
虽然现在还没结果这样的活,先学习下以备不时之需
回复
9楼
学习中~才入行
回复