本帖最后由 zhouyang096 于 2013-3-20 09:50 编辑 请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么? 一:如果建筑面积大于500,分成两个小于500的防火分区要做么?二:建筑面积本来就小于500要做么?我认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?我认为可以不做的根据如下:江苏省给排水专业施工图审查技术问答2010年关于喷淋的部分第四条内容如下:

本帖最后由 zhouyang096 于 2013-3-20 09:50 编辑

请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?
一:如果建筑面积大于500,分成两个小于500的防火分区要做么?

二:建筑面积本来就小于500要做么?
我认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?
我认为可以不做的根据如下:
江苏省给排水专业施工图审查技术问答2010年关于喷淋的部分第四条内容如下:
4、多个高层或多层住宅楼的地下室自行车库与大面积地下汽车库相连,防火墙上设有防火门作为汽车库疏散出口,当该自行车库分为多个防火分区,每个分区面积小于500 m2时,自行车库内是否可以不设自动喷水系统?
答:防火分区面积小于 500 平方米时,自行车库内可不设自喷系统

江苏省水规也有如下规定:


QQ截图20130320094037.png


QQ截图20130320094133.png

免费打赏
注考必过
2013年03月20日 09:51:25
2楼
自己先顶下,别沉的太快:)
回复
waterdn
2013年03月20日 10:03:41
3楼
楼主你一类高层怎么能只看建规呢,根据高规《7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。》明显要设的

回复
waterdn
2013年03月20日 10:07:55
4楼
楼主你那个是一类高层啊,除看建规外还要看高规。根据高规7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
明显是要设置自喷的
回复
注考必过
2013年03月20日 10:11:27
5楼
canyue55 发表于 2013-3-20 10:03 楼主你一类高层怎么能只看建规呢,根据高规《7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、 …没说建规额,我说的是江苏省水规。
回复
注考必过
2013年03月20日 10:33:52
6楼
zhouyang096 发表于 2013-3-20 10:11 没说建规额,我说的是江苏省水规。高规里参照7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。地下自行车库应该既不属于经常有人停留也不属于可燃物较多。
回复
waterdn
2013年03月20日 11:17:08
7楼
zhouyang096 发表于 2013-3-20 10:33 高规里参照7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留 …7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。不超过100m的一类高层套用这条,上面写着“除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”
回复
jeffry_2002
2013年03月20日 11:51:14
8楼
我们院也设,消防大队的意见说有车胎这些橡胶类可燃物,需设喷淋
回复
lichangan1000
2013年03月21日 11:45:16
9楼
我来谈谈
高规7.6.4与前面7.6.1和7.6.2 是并列关系。可以理解为:7.6.1和7.6.2适用于地上,7.6.4适用于高层建筑的地下室。两者不矛盾。
回复
lichangan1000
2013年03月21日 11:48:14
10楼
高规单独把地下室拿出来,前面并没限定词一类还是二类。仅仅是高层建筑的地下室。
希望对大家有帮助。
回复
lsbfhqbl
2013年03月21日 13:30:02
11楼
zhouyang096 发表于 2013-3-20 10:11 没说建规额,我说的是江苏省水规。高规说,要做;地方标准不能说不做。