2010江苏省给排水专业技术问答中有关地下车库喷淋设置的问题
olivia210
olivia210 Lv.8
2011年04月04日 15:00:06
只看楼主

2010江苏省给排水专业技术问答中:多个高层或多层住宅楼的地下室自行车库与大面积地下汽车库相连,防火墙上设有防火门作为汽车库疏散出口,当该自行车库分为多个防火分区,每个分区面积小于500 m2时,自行车库内可以不设自动喷水系统。不知大家对此条如何理解?本人手上有一工程,一万多平米,两个高层下的自行车库与大面积地下汽车库相连,防火满足上面的条件,按照上面的说法是不是只要自行车库每个防火分区的面积<500m2,自行车库就可以不用设喷淋了?

2010江苏省给排水专业技术问答中:多个高层或多层住宅楼的地下室自行车库与大面积地下汽车库相连,防火墙上设有防火门作为汽车库疏散出口,当该自行车库分为多个防火分区,每个分区面积小于500 m2时,自行车库内可以不设自动喷水系统。不知大家对此条如何理解?
本人手上有一工程,一万多平米,两个高层下的自行车库与大面积地下汽车库相连,防火满足上面的条件,按照上面的说法是不是只要自行车库每个防火分区的面积<500m2,自行车库就可以不用设喷淋了?
免费打赏
zhumb
2011年04月05日 09:49:30
2楼
应该是这样的
回复
易水寒zjh
2011年09月21日 10:45:02
3楼
地方消防部门只要认可就行,否则应该各自设疏散口
回复