我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?

我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?
免费打赏
xuxudodo
2010年04月29日 10:28:05
2楼
可以
回复
xuxudodo
2010年04月29日 10:29:30
3楼
注意阀门布置
回复
某日某月
2010年04月29日 12:05:57
4楼
消火栓的出水管没有必要从地下室接啊
回复
corelli
2010年04月29日 15:54:10
5楼
如果是单体项目,消火栓系统不分区,消火栓系统接水箱的管道可以在顶层就近接。
回复
yhnf
2010年04月30日 00:14:50
6楼
可以啦,这样做过的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
haek1a
2010年04月30日 16:00:46
7楼
不按审图的做 不合理要求别搭理
回复
w-jwei
2010年05月01日 14:50:53
8楼
最好分开,而且喷淋与消火栓从消防水箱出来的管径也不一样喷淋管,中危险及以下用DN80就行了,消火栓最少要DN100!!而且消火栓稳压管不用下地下室,就是分区只要一个系统,也不用下地下室的
11
回复
江湖小鱼儿
2010年05月09日 03:03:15
9楼
可以吗?好像不合理,最好分开。
回复
gao718
2010年05月09日 13:03:23
10楼
我觉得是要分开设,学习中
回复
eric.wang
2010年05月12日 14:31:45
11楼
可以么?仔细想想,如果自喷系统和消火栓系统压力不一致的话有什么情况发生?或者说说看可以的理由也行