我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?
我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?
12楼
我感觉分开设比较好,共用一根管要考虑两个系统是否压力差不多,喷淋管必须接到报警阀前,消火栓可以直接连接顶层消防管
回复
13楼
消火栓系统直接在放高位水箱的主楼与消火栓管道连接就行,没必要在地下室再接消火栓系统,审图提的不合理
回复
14楼
消火栓不用加压吗,喷洒一般重力就可以,我没合过
回复
15楼
新人过来学习学习
回复