大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。
大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。
12楼
建议地下室的报警阀集中于泵房,地上33层的根据33层建筑的位置另外设置一个报警阀室于地下室.
回复
13楼
集中做一个报警阀间就行了。如果觉得太远,也可以相对分散些,做两个报警阀间。每个分区400多点喷头,两个分区使用一个报警阀问题不大,稍微比800多一点的也是可以的
回复
14楼
一个湿式报警阀可以控制800个喷头,
回复
15楼
地上33层的根据33层建筑的位置另外设置一个报警阀室,也可以设在首层公共空间。
回复
16楼
地下车库最好用预作用-泡沫联用系统,报警阀后的管道长度是有要求的,这么大的车库估计报警阀需分开设置,阀前环状管网DN150,高层部分可放在高层地下,便于水力警铃动作控制。
回复
17楼
个人建议每两到三个防火分区设一个报警阀间,报警阀间内除了放地下车库的报警阀外,最好还包括地上相应防火分区的报警阀,这样可以减少管道铺设,还有利于维护控制。
回复
18楼
竖向应注意高度。一个报警阀控制高度不宜过大。
回复
19楼
我做过个比较大的地下室。做法是喷淋主管泵房出来,和消火栓管网一样在整个地下室拉个环状网,然后每个防火分区从这个环网上接一个报警阀!当然有些面积小的防火分区可以共用临近区域的报警阀!至于楼上的按普通高层的做法,小于50米高差楼层设一个报警阀就可以了!
回复
20楼
我是进来学习的 哈哈
回复
21楼
33层,全摆在最底层应该超1.2mpa了,注意要分区哦。