大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。

大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。
免费打赏
笑弥勒
2011年07月19日 09:44:03
22楼
学习了。
正在做一个万把平方米的地下室,4分区,报警阀组分开设置。
回复
she13925
2011年07月19日 11:11:28
23楼
进来学习,个人觉得分开设,800个喷头设一个,临近防火分区集中设
回复
殷工
2011年08月04日 08:22:08
24楼
谢谢各位了,现在采用的是从泵房出来高低区喷淋干管,在与商业相连住宅楼下分别设报警阀间。按最高喷头与最低喷头高差不超过50米,1-3层和地下层共用一个报警阀,4-18层用个报警阀,几栋楼的19-33层一个报警阀。这个工程比较复杂。
回复
jianyh
2011年08月24日 14:54:11
25楼
1 这大车库那停车数一定起300 看汽车规范宜做泡沫喷淋了,
2 有空算算一米150管综合价 200多如果集中管理 费用多了多少
3 地上和地下是否分开设报敬阀,估计你还没做,,一防火分共地下4000平方基本喷头比较密超400个喷头,二个防火分共一组 多了,一个防火分区又浪费。
4 我的做法地上地下一起用一组,因为一个报警阀 价格40000(信息价可能水分大,但25000应该有DN150)
5算算那个便宜 用那个,
回复
weiguoli520
2011年08月31日 15:51:53
26楼
之前也有遇到过十几个的防火分区,集中好管理