喷淋系统稳压泵要不要设备用泵
nian兄
nian兄 Lv.3
2002年11月03日 16:11:55
只看楼主

message

message
免费打赏
痛并快乐
2002年11月04日 19:15:24
2楼
可设可不设,规范没有规定很死,建议设.
回复
fen
2002年11月04日 19:59:08
3楼
上海地方消防规范
明确稳压泵应设置备泵
回复

相关推荐

APP内打开